LNA Web Application Server

Q & A

LENA 어드민콘솔문의

  • 김*우
  • 2020-06-24 10:25
  • 06-24 10h

LENA 어드민 콘솔에서 모니터링 중 DIAGNOSTICS 탭에서만 해당 App 서버의 상태가 ?(Node Stopped)로 확인됩니다.

대시보드/서버/클러스터 탭에서는 정상 기동으로 상태 체크되며, 실제로 서버에서 해당 프로세스 및 lena-agent 프로세스는 정상으로 확인됩니다.

그리고 lena-agent 를 재기동할 경우, 해당 status 가 잠시 정상으로 확인되었다가 다시 ?로 전환됩니다.
별도의 로그는 남지 않았습니다.

해당 현상에 대한 확인을 부탁드립니다.

답변

  • L*NA
  • 2020-06-24 10:44
  • 06-24 10h

모니터링 정보가 데시보드에 안나오는 경우가 여러 원인이 있습니다. 아래 내용을 참고 바랍니다.

1)Hostname 확인
/etc/hosts 확인

2)http://<lena manager주소>/lena/tie 에서 서버의 상태 확인
예) http://127.0.0.1:7700/lena/tie

3)node.agent 의 port 확인 및 재가동
manager.conf-dataudp.port값과 agent.conf-advertiser.server.port 확인(IP도 확인) UDP PORT 방화벽 확인

4)Agent와 manager간의 udp port 방화벽 확인법
{LENAHOME}/modules/lena-agent/lib/logback.xml을 열어서 로그레벨을 에러 ->디버그로 바꾼 다음에
agent 재기동 후 Agent log 확인